쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기) 규격  |  학습자료 2018-04-06 13:45:41
작성자  김대호 조회  2962   |   추천  347
 Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기)
비상전원절체개폐기(100~400A) 제품사진
비상전원절체개폐기 ATS 100A~400A
① 우수한 “latching”에 의한 확실한 동작
② 최소한 조작전류로서 최대의 통전성능 발휘
③ 탁월한 개폐능력
④ 소형, 경량
⑤ 비상전력 공급설비에 적합
⑥ 교류, 직류의 개폐가 가능
정격사양
정격전압 (Rated voltage)(V) AC 660V and DC 125V
정격전류 (Rated current)(A) 100A 200A 400A
접속방식 (Connection) Front or Back
극수 (Number of poles)(P) 3P 4P 3P 4P 3P 4P
개극시간 (Opening  time) 60 ms
절체시간 (Change-over time) 80 ms
조작전류
Operation corrent
AC 100 / 110V (RMS) 12A 12A 12A 12A 16A 16A
AC 200 / 220V (RMS) 6A 6A 6A 6A 8A 8A
DC 110V 12A 12A 12A 12A 16A 16A
단시간전류 (1 sec) (Rated short-tiom current) 5 KA 10 KA 12 KA
단락피크전류 (Short circuit peak value) 12.5 KA 25 KA 30 KA
중량 (㎏) Weight Fornt type 13 14 13 15 18 21
Back type 13 14 13 15 18 21
성능 Performance 기계적 수명 (Mechanical  life span) 10,000 Times
전기적 수명 (Electrical life span) 3,000 Times
개폐빈도 (Switching  frequency) 150 Times / Hour
Operating Circult Diagram(AC)

ATS : Operating Circult Diagram(AC)

Operating Circult Diagram(DC)

ATS : Operating Circult Diagram(DC)

Symbol 기능 Symbol 기능
A Power Normal power source B Power Emergency power source
C1 Normal side closing coil C2 Emer. side closing coil
S1, S2 Silicon rectiifier Xa, Xb Control Contact
a1~a4 A Power Aux Switch b1~b4 B Power Aux Switch
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
668 [기사실기] PF(전력용 파워퓨즈), 전력퓨즈의 규격 (0) 김대호 2018-04-06 501 4106
667 [기사실기] Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 330 2549
666 [기사실기] AISS(기중고장구간자동개폐기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 357 5177
665 [기사실기] Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 347 2962
664 [기사실기] 내선규정 수변전기기의 규격 (0) 김대호 2018-04-06 358 3581
663 [기사실기] COS 규격 (1) 김대호 2018-04-06 353 3168
662 [기사실기] 분전반 시공 (0) 김대호 2018-04-05 344 3383
661 [기사실기] 접지 단자함(GROUND TEST BOX) , 접지봉 콘넥타 , 접지 동판(GROUND PLATE) , 접지동봉(GROUND R... (0) 김대호 2018-04-05 430 5996
660 [기사실기] 발전기실 / 엔진기초 (1) 김대호교수 2018-03-31 475 7852
659 [기사실기] 전력량계 특집 / LG산전 (0) 김대호교수 2018-03-31 427 3978
658 [기사실기] 비율차동계전기 결선 (0) 김대호 2018-03-30 340 3423
657 [기사실기] 전선재료 약호 / 전선약호 (1) 김대호 2018-03-29 475 6598
656 [기사실기] 진공차단기 규격 / 카달로그 (0) 김대호 2018-03-28 372 2567
655 [기사실기] 정전작업시 조치사항 (0) 김대호교수 2018-03-23 459 3619
654 [기사실기] 주상변압기 설치전 및 설치후 검사항목 / 점검사항 (0) 김대호교수 2018-03-23 531 7032
653 [기사실기] 철탑의 사진 (0) 김대호 2018-03-23 343 2960
652 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) (1) 김대호 2018-03-22 354 3916
651 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) (0) 김대호 2018-03-22 512 5168
650 [기사실기] 전기요금 계산기 (0) 김대호 2018-03-22 407 2813
649 [기사실기] 전기요금 계산법 (0) 김대호 2018-03-22 412 12632
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2026 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4