변류기(CT) 변류비, 너무 높게 선정하면 어떤 문제가 발생할까?

변류기(Current Transformer, CT)의 변류비는 1차측 정격전류와 2차측 정격전류(통상 5A 또는 1A)의 비율로, 전력 시스템의 심장부에서 중요한 역할을 담당합니다. 하지만 필요 이상으로 과도하게 높은 변류비를 선정할 경우, 계측의 정확도 저하와 보호 계전 시스템의 신뢰성 문제 등 심각한 문제점을 야기할 수 있습니다.

변류비 선정은 일반적으로 부하의 최대 사용 전류에 1.25~1.5배의 여유율을 적용하여 계산된 값보다 큰 정격 값 중에서 가장 가까운 상위 값을 선택합니다. 그러나 이 과정에서 지나치게 큰 변류비를 선택하게 되면 다음과 같은 문제들이 발생합니다.
 


1. 측정 및 계측의 정확도 저하

변류기는 대전류를 계측기나 계전기가 다룰 수 있는 소전류로 변환하는 장치입니다. 변류비가 과도하게 높다는 것은, 1차측의 큰 전류 변화가 2차측에서는 매우 미미한 전류 변화로 나타남을 의미합니다.

예를 들어, 정상 운전 시 1차측 전류가 100A라고 가정해 보겠습니다.

  • 적정 변류비 (200/5A) 선정 시:
    • 2차측 전류 = 100A * (5/200) = 2.5A
  • 과대 변류비 (1000/5A) 선정 시:
    • 2차측 전류 = 100A * (5/1000) = 0.5A

이처럼 변류비가 너무 높으면 정상 운전 시 2차측 전류가 매우 작
아집니다. 계측기(전류계, 전력량계 등)는 일반적으로 정격 전류(5A) 부근에서 가장 높은 정확도를 보입니다. 0.5A와 같이 정격에 비해 지나치게 낮은 전류는 계측기의 오차율을 증가시켜 정확한 전력 사용량 측정이나 부하 감시를 어렵게 만듭니다. 이는 마치 50kg까지 잴 수 있는 저울로 1kg 미만의 미세한 무게를 측정하려는 것과 같아서, 측정값의 신뢰도가 떨어지게 됩니다.
 


2. 보호 계전기의 부동작(Failure to Operate) 위험 증가

보호 계전기는 전력 계통에 단락이나 지락과 같은 사고가 발생했을 때, 이를 신속하게 감지하여 차단기를 동작시키는 핵심적인 보호 장치입니다. 계전기는 변류기 2차측의 전류 값을 기반으로 사고 여부를 판단합니다.

만약 변류비가 과도하게 높게 선정되면, 사고 발생 시 1차측에 흐르는 고장 전류가 2차측에서는 계전기를 동작시키기에 충분하지 않은 작은 값으로 변환될 수 있습니다.

예를 들어, 1차측에 1000A의 고장 전류가 흐르는 상황을 가정해 보겠습니다. 보호 계전기는 5A에서 동작하도록 설정(정정)되어 있다고 가정합니다.

  • 적정 변류비 (400/5A) 선정 시:
    • 2차측 고장 전류 = 1000A * (5/400) = 12.5A (계전기 동작 전류 5A를 초과하여 정상 동작)
  • 과대 변류비 (3000/5A) 선정 시:
    • 2차측 고장 전류 = 1000A * (5/3000) ≈ 1.67A (계전기 동작 전류 5A에 미달하여 부동작)

이처럼 변류비가 과대하면 명백한 사고 상황임에도 불구하고 보호 계전기가 이를 감지하지 못해 차단기를 트립시키지 못하는 '부동작'이 발생할 수 있습니다. 이는 설비의 소손은 물론, 대규모 정전 사고로 이어질 수 있는 매우 치명적인 문제입니다. 특히 최소 고장 전류를 정확히 계산하고, 그에 맞는 변류비와 계전기 정정을 하는 것이 중요한 이유입니다.
 


3. 미세한 부하 변동 및 이상 감지 불가

전력 시스템을 안정적으로 운영하기 위해서는 부하의 미세한 변동이나 초기 단계의 이상 징후를 감지하는 것이 중요합니다. 하지만 변류비가 너무 높으면 2차측 전류의 변화 폭이 매우 작아져, 이러한 미세한 변화를 감지하는 것이 거의 불가능해집니다. 이는 설비의 예방 진단 및 유지보수에 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.

결론적으로 변류기의 변류비 선정은 단순히 최대 부하 전류보다 크기만 하면 되는 것이 아니라, 정상 운전 시의 측정 정확도와 사고 시의 보호 신뢰도를 모두 만족시킬 수 있는 합리적인 범위 내에서 이루어져야 합니다. 과도하게 높은 변류비는 "안전"보다는 오히려 시스템의 "불감증"을 유발하여 더 큰 위험을 초래할 수 있음을 명심해야 합니다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
1008 [기사실기] 전기설비기술기준 제27조 제3항의 해석: 최대공급전류에 의한 절연저항해석 (0) 김대호 2025-07-21 111 825
1007 [기사실기] KEC 전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다. (0) 김대호 2025-07-19 89 986
1006 [기사실기] KEC 다음은 지지물 종류별 안전율을 정리한 내용입니다. (0) 김대호 2025-07-19 93 723
1005 [기사실기] KEC 식물과의 이격거리 전압별 정리 (0) 김대호 2025-07-19 92 933
1004 [기사필기] 핵심: 나이퀴스트 안정도 판별법 (Nyquist Stability Criterion) (0) 김대호 2025-07-18 74 956
1003 [기사필기] 라플라스 변환은 ? (0) 김대호 2025-07-07 91 645
1002 [기사실기] 소방설비 축전지 용량 계산 (0) 김대호 2025-07-03 88 1389
1001 [기사실기] 변류기 예상문제 (0) 김대호 2025-06-25 97 712
1000 [기사실기] 변류기(CT) 변류비, 너무 높게 선정하면 어떤 문제가 발생할까? (0) 김대호 2025-06-25 89 832
999 [기사실기] 전압강화와 전력손실 (0) 김대호 2025-06-25 95 607
998 [기사실기] 복도체와 코로나 (0) 김대호 2025-06-25 95 582
997 [기사실기] 계기용 변성기류 (0) 김대호 2025-06-25 85 636
996 [기사실기] 피뢰기 (0) 김대호 2025-06-25 86 645
995 [기사실기] 자동고장구분개폐 (0) 김대호 2025-06-25 82 579
994 [기사실기] 전기기기에서 π (파이)를 3.14 또는 180으로 대입하는 경우 설명 (0) 김대호 2025-06-18 97 651
993 [기사필기] 애자의 종류 (0) 김대호 2025-06-02 96 912
992 [기사필기] 주파수응답의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 106 829
991 [기사필기] 라플라스변환의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 89 817
990 [기사실기] 고유저항 (0) 전기스쿨 2025-04-08 129 904
989 [기사실기] ASS의 기능 (0) 김대호 2025-03-26 190 1273
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4